h6510296 2014-08-06 10:18:05 | 北京市 安装 | 6232查看 2回答
弱电工程中,网线(超五类双绞线)需要做测试么,是否应该给调试,为什么
弱电工程中,网线(超五类双绞线)需要做测试么,是否应该给调试,为什么
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
弱电工程中,网线(超五类双绞线)需要做测试么,是否应该给调试,为什么?
答:需要测试。双绞线缆测试清单子目030502019001;定额子目2-78。
调试一般是指弱电系统的箱柜、弱电设备器具之间的调试,按各自专业记取系统调试费(线缆不能单独记取调试费)。
您说的是北京定额么,双绞线缆需要测试,怎么还说不能单独计取调试费?
答:北京定额,双绞线缆计算测试就可以了,不需要计取调试费(系统调试费不是指线缆的测试)
以上说法仅对北京2012定额。
2014-08-06 10:35:07
-
套综合布线里面的 双绞线缆
定额已经包括线缆的测试,不需单独套取。
2014-08-06 11:50:19