阿林飞梦 2014-08-07 15:43:30 | 江苏省 土建 | 1147查看 4回答
厂房满堂脚手架
厂房层高10m,屋顶是钢结构,这样天棚就不需要抹灰,但是屋框梁需要抹灰,这时候能套满堂脚手架吗? 满堂脚手架是不是超过3.6m天棚装饰才能用?问题补充:普通双跑楼梯需要单独计算脚手架吗?还是直接按普通的墙和板计算砌筑和抹灰脚手架?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
厂房层高10m,屋顶是钢结构,这样天棚就不需要抹灰,但是屋框梁需要抹灰,这时候能套满堂脚手架吗? 满堂脚手架是不是超过3.6m天棚装饰才能用?
问题补充:
普通双跑楼梯需要单独计算脚手架吗?还是直接按普通的墙和板计算砌筑和抹灰脚手架?
【您好。框架梁套双排外脚手架。。需要按照计算规则考虑。。
楼梯不考虑脚手架、、楼梯柱考虑单排外脚手架。。。
2014-08-07 16:53:29
-
厂房层高10m,屋顶是钢结构,这样天棚就不需要抹灰,但是屋框梁需要抹灰,这时候不能套满堂脚手架,应该套用活动脚手架; 满堂脚手架是超过3.6m天棚装饰才能用。
普通双跑楼梯直接按普通的墙和板计算砌筑和抹灰脚手架。
2014-08-07 16:51:47
-
1、不能套满堂脚手架,应该套19-12抹灰脚手架
2、楼梯不用计算脚手架,江苏省造价站出过一个解释的,你可以到省站上去看一下
2014-08-07 21:46:30
-
屋架框架梁不能套满堂脚手,可以套抺灰脚手,还能套一项浇捣脚手。楼梯不能另套脚手架,楼梯模板内已包括排架。
2014-08-08 14:35:27