Ronnie 2014-08-09 17:38:15 | 广东省 安装 | 4679查看 2回答
门窗接地和均压环
比如第10层有均压环,第11层光做门窗接地不做均压环,但是门窗接地也要和引下线焊通,那从门窗接地到引下线这段长度是不是应该按均压环来计算啊,还是已经包含在门窗接地里了。另外门窗接地和卫生间等电位可不可以单独计算一处接地跨接线。有没有相关依据
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从门窗接地到引下线这段长度是引下线(或利用柱筋,或扁钢)。门窗接地按‘处’算。卫生间等电位计入1个等电位盒,计入:均压环利用圈梁(延长米,即卫生间一周),再计入:接地母线(扁钢25*4)
2014-08-09 17:55:33
-
第10层有均压环,第11层光做门窗接地不做均压环,门窗接地是要和钢筋焊通,但不能按均压环计算。门窗接地和卫生间等电位可以单独计算一处接地跨接线。
2014-08-11 09:40:17