Blithe 2014-08-11 12:17:08 | 湖南省 安装 | 1167查看 2回答
关于小区内电缆敷设计算的一些问题
本人第一次计算这种小区内电缆敷设 请问下手孔如何计算? 要算些什么? 电缆埋地敷设的土方过道路和不过道路的分别如何计算? 路灯的接线井要算土方么? 路灯预留多少?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
手孔井可以按最缆井的定额子目去计算,工程量根据定额子目的单位去计算,也可以根据选择的图集里的规定的材质去分开计算各自的工程量,套相应的定额子目,安装定额里没有的可以套建筑定额里相应的定额子目去计算
电缆埋地敷设的土方过道路和不过道路的可以分开计算,也可以合并到一起计算,计算方法是一样,只是过路时会有保护管 路灯的接线井计不计算土方要根据井的深度去综合考虑,如果井较深时当然是要计算土方,如果深度不大时可以不考虑土方,但做为施工单位是要单独再计算土方的
路灯线的预留在定额计算规则里是有规定的
2014-08-11 12:38:53
-
手孔井严格上来说是要有设计做法的,但是很多设计单位为了图方便根本不设计做法,仅仅是给了一个标准图集号。下图是我做的一个手孔仅供参考!
2014-08-11 13:35:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看