54****@qq.com 2014-08-12 10:48:50 | 广东省 土建 | 1439查看 4回答
暗柱搭接加密问题
关于暗柱搭接加密问题,如GJZ9,配筋16c14+8c12;下图暗柱哪些箍筋需要加密,哪些不用?c12采用搭接,14采用电渣压力焊;谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:只有两个箍筋需要按60间距加密处理。请看截图。
2014-08-13 21:42:48
-
你看一下11G101-1图集中第73页,【注】第1条,关于柱筋搭接范围箍筋加密的要求,搭接钢筋最小直径的5d的加密间距,不得大于100的要求。
2014-08-13 09:55:20
-
大样图上所绘制的箍筋都要加密(按图纸要求设置,注明除外)
2014-08-12 13:46:44
-
绑扎连接部分需要箍筋加密,焊接连接部分不需要箍筋加密。
2014-08-13 10:43:55