横竖都是二 2014-08-12 17:03:44 | 云南省 安装 | 12875查看 3回答
电缆终端头套定额
YJV-4*50+1*25的电缆,接线端子用铜鼻子,套定额时按截面最大的芯还是五芯截面之和?套用热缩式还是干包式?定额子目要乘以系数1.2的吧。跪求好心人帮忙!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳YJV-4*50+1*25的电缆,接线端子用铜鼻子,套定额时截面按最大的电缆单芯截面积规格,不是五芯截面积之和。套用热缩式还是干包式需要看施工图设计是什么确定。定额子目要乘以系数1.2系数的。
2014-08-13 05:40:54
-
1.电缆按最大截面尺寸的套定额,因为是五芯所以电缆子目要乘以1.3的系数。
2.接线端子用铜鼻子的话,就要套用压铜接线端子 导线截面在70mm2以内的定额。
3.电缆头户内一般都为热缩式的,需要乘以1.2的系数。
2014-08-13 08:41:20
-
YJV-4*50+1*25的电缆,接线端子用铜鼻子,套定额时按截面最大的芯还是五芯截面之和?套用热缩式还是干包式?定额子目要乘以系数1.2的吧。跪求好心人帮忙!
电缆要计算电缆头,每根电缆计2个。YJV-4*50+1*25的电缆这个是五芯电缆套定额时按最大截面积套取即可,系数乘以1.3.电缆头套户内干包式系数乘以1.3.
2014-08-13 10:14:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看