学徒 2014-08-13 23:07:29 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1346查看 1回答
消防水池问题1
各位老师,请问一,如图这个筏板往下降了1,2m,左侧这个像墙一样的筏板怎么让它生成垫层,应该不可以吧?二,筏板边上布置有集水坑,集水坑的直立面怎么生成垫层?三,像泵房、消防水池当所有混凝土都用p6的抗渗等级后,外墙面就不用做防水了吗?做的话一般做成卷材还是涂料还是砂浆的?四,消防水池、泵房的墙面、天棚、地面抹灰一般用哪种?还会做防水卷材吗?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问一,如图这个筏板往下降了1,2m,左侧这个像墙一样的筏板怎么让它生成垫层,应该不可以吧?软件现在不支持;二,筏板边上布置有集水坑,集水坑的直立面怎么生成垫层?软件不支持,采用其它方法计算。三,像泵房、消防水池当所有混凝土都用p6的抗渗等级后,外墙面就不用做防水了吗?内面需要做,外面根据设计要求,设计没有明确的可以不做;做的话一般做成卷材还是涂料还是砂浆的?一般为防水涂料;四,消防水池、泵房的墙面、天棚、地面抹灰一般用哪种?还会做防水卷材吗?与其它项目一样,就是一般抹灰;不需要做防水卷材。
2014-08-14 08:50:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看