feihu 2013-04-20 16:29:11 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 443查看 3回答
钢筋算量问题
1:钢筋算量软件误认主次梁交接处是一跨,怎么修改跨度? 2:输入钢筋时梁的上部端支座如何输?主次梁交接位置,主梁上次梁两端有加固箍筋,这个箍筋怎么输?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、点工具栏上“重提梁中”选择“删除支座”。 2、在原位标注相应跨的支座输入,同一支座输入任何一边均可。加筋也可以在原位标注中输入,也可以用工具栏上“自动生成吊筋”功能。
2013-04-20 16:32:34
-
1:钢筋算量软件误认主次梁交接处是一跨,怎么修改跨度?可以点删除支座或设置支座,修改梁跨; 2:输入钢筋时梁的上部端支座如何输?在梁的原位标注平法表格中输入,在支座位置输入(支座筋输入包括集中标注的钢筋一起输入);主次梁交接位置,主梁上次梁两端有加固箍筋,这个箍筋怎么输?在梁的原位标注平法表格中相应跨输入,先输入次梁宽度,再输入钢筋根数,软件默认的箍筋同主梁箍筋。
2013-04-20 21:54:11
-
1、选择该梁——点工具栏中“删除支座”——再点需要删除的支座点——鼠标右键确定;见图1 2、梁的上部支座筋在原位标注中,相应位置输入左支座箍筋或右支座箍筋,见图2。 主梁上次梁两侧增加箍筋,原位标注中,相应跨中输入次梁宽度,输入箍筋信息,见图3。
2013-04-20 22:30:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看