• 新增楼板植筋,此植筋预留在砼外的长度?

    新增楼板,采取植筋工艺,在砼内植筋的长度15d;但是现在想知道在砼外的植筋长度是多少(这个砼外的植筋长度是由于预算需要,因为本次预算只算植筋费用和植筋预留在外的钢筋费用),这个砼外长度按1m算会不会多?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    植筋时,是预留一部分,这部分长度,看设计要求,如果设计没要求,就要看楼板钢筋撘接方式。楼板一般是绑扎撘接,就按绑扎撘接长度算。若是焊接,就按焊接长度给。

    2014-08-14 10:38:58 

  • 你好!我建议你可以在办理植筋签证的时候,明确下植筋尺寸长度,上报审计方,以便最后结算有个依据。

    2014-08-14 09:55:48 