xtgmdj 2013-05-12 23:54:52 | 重庆市 安装算量GQI | 1501查看 5回答
防雷接地问题:引下线距地0.5或1.5m高处的接线盒问题
引下线距地0.5或1.5m高处,有的说成是断接卡子,有的说成是接线盒,有的说成是检测点,1、请问最准确的说法是什么?2、这个地方究竟应该有哪些构件,分别如何套定额?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、准确的说法应该是:断接卡子。 2、在计算套项时应该套‘断接卡子制作安装’的子目,并以‘套’为单位计量。 3、但该端接卡子制作安装必须的配置接线盒,因此需要补充输入接线盒主材费(因为通常将端接卡子配置接线盒之后,习惯称为接地电阻测试盒)。
2013-05-13 07:50:36
-
应该是断接卡子吧
2013-05-13 12:14:41
-
最准确的说法是断接卡子。
2013-05-13 04:56:08
-
不管有几种说法,套定额就套断接卡子就行了,也不用再找什么构件,定额都包括了。
2013-05-13 05:15:18
-
引下线距地0.5或1.5m高处的接线盒安装最准确的说法是:断接卡子。
2013-05-13 05:32:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看