蜗牛 2014-08-17 15:12:26 | 重庆市 土建 | 3926查看 4回答
定额计价模式下,收方是否要求按实收方?
有些桩勘岩达到5.15m,要我认,我是后期接手,按设计勘岩为桩径,最大也就1.5m的勘岩,但是施工方勘岩勘5,m,现在跟我扯这个,我就想确认一下,是否在定额计价模式或者跟定额计价清单计价没有关系,凡事按设计施工,超深的自己兜着。还有沟槽,超深,基坑超深超宽,收方难道全部给他按实?我觉得那是扯淡。如何准确的表达给对方,很多内容不允许超设计施工?问题补充:有个勘岩顶标高,桩长9.75m,勘岩顶标高4.6m。施工方说前期没地勘,所以才挖了那么深,我问了确实没有地勘,而且有收方单,开挖深度4.6m,有我们单位工程师签字,但没有监理签字,没有审计签字,只有他们施工单位和工程师的签字的收方资料。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你说的有点乱但是大体明白一点你的意思。我可以这样给你归纳一下:关于基槽超深的问题是否因为地质原因引起的,如果是此风险由建设单位承担,如果设计深度的地质满足要求那么超挖的由施工单位承担;关于基槽超宽的问题应在施工方案中确定开挖边线和开挖坡度,如果超过施工方案中的宽度或坡度系数变大,那是施工方管理问题由他们自行承担,超宽的工程量不予计量;
总结起来就是一个风险分担问题,地质风险由建设单位承担(设计深度的工程地质不能满足地耐力要求;出现局部软弱图层、溶洞、古墓、防空洞等);管理风险由承包单位自行承担,增加的费用建设单位不予认可。
由此看来你的问题其实很简单,设计勘岩深度是1.5m你只确认满足设计要求即可,超过部分不予认可。
2014-08-17 15:37:38
-
有些桩勘岩达到5.15m,要我认,我是后期接手,按设计勘岩为桩径,最大也就1.5m的勘岩,但是施工方勘岩勘5,m,现在跟我扯这个,我就想确认一下,是否在定额计价模式或者跟定额计价清单计价没有关系,凡事按设计施工,超深的自己兜着。还有沟槽,超深,基坑超深超宽,收方难道全部给他按实?我觉得那是扯淡。如何准确的表达给对方,很多内容不允许超设计施工?
问题补充:
有个勘岩顶标高,桩长9.75m,勘岩顶标高4.6m。施工方说前期没地勘,所以才挖了那么深,我问了确实没有地勘,而且有收方单,开挖深度4.6m,有我们单位工程师签字,但没有监理签字,没有审计签字,只有他们施工单位和工程师的签字的收方资料。
收方的目的就是实事求是,否则大家聚一起收什么方。
2014-08-17 21:06:50
-
我认为超挖的0.15米应该有现场签证的。
如果有现场签证 没有理由不给的 。
2014-08-17 15:40:50
-
你说的数据到底是什么内容。无论是定额或清单,都是按实际完成的工程量计算,除非合同有约定是总价包干。
2014-08-17 15:17:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看