jiurenbin 2014-08-18 10:29:58 | 陕西省 安装 | 1671查看 5回答
清单计价安装工程中第六册工业管道和第八册采暖给水管道在使用中有什么区别
清单计价安装工程第六册工业管道和第八册采暖给水管道在使用中有什么区别? 换热站安装中的管道安装项目用那一册比较合适
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
清单计价安装工程第六册工业管道“适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、煤气输送管道的安装工程。其中给水以入口水表井为界;排水以厂区围墙外第一个污水井为界;蒸汽和煤气以入口第一个计量表(阀门)为界;锅炉房、水泵房以墙皮为界。”而第八册“适用于新建、扩建项目中的生活用给水、排水、燃气、采暖热源管道以及附件配件安装,小型容器制作安装。”
换热站安装中的管道安装项目用第六册《工业管道》比较合适。
2014-08-18 10:36:03
-
清单计价安装工程第六册工业管道和第八册采暖给水管道在使用中有什么区别?换热站安装中的管道安装项目用那一册比较合适
1、有什么区别?人材机含量的区别。
2、换热站套工业管道比较合理。
2014-08-18 10:35:43
-
热交换站使用的是第六册定额。
2014-08-18 10:41:05
-
热交换站应该使用六册工艺管道定额。
2014-08-18 15:55:03
-
我也在一直犹豫这个问题,热力换热站不属于安装定额第六册中所谓的站类,所以说套第六册也是不合理的,但是如果套第八册的话那些管件支架都不算感觉施工成本太高了,那些弯头三通什么的直径都还不小,不过定额含量下来都差不多,我一直在犹豫套该套那一册定额呢!你有答案了没?共享一下!
2016-05-15 20:12:01
-
消火栓给水管道的超高增加费是按第八册的3.6m计,还是消防第七册的5m计?
消火栓给水管道定额说明执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》,那消火栓给水管道的超高增加费是按第八册的3.6米计算,还是第七册《消防设备安装工程》的5米计算?
-
第八册定额中:工业管道、生产生活共用管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道执行第六册《工业管道工程》 1.那纯住宅换热站执行那册定额!为什么?
-
请教各位老师:1、室外工程里面的管道上的阀门组价有什么特殊要求吗?比如他们是选用第八册给排水采暖燃气里面的阀门还是第六册工业管道里面的阀门?2、最后一个快速链接阀怎么组价呢?谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看