haihai 2013-05-07 10:57:14 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 783查看 4回答
板钢筋布置问题
如图,板上部冷扎带肋钢筋L8@100应该怎样布置?是用 板受力筋 还是负筋?我分别用受力筋和负筋试了一下,汇总后达不到设计长度。请帮忙 详细说明一下该用哪种方式布置,节点和计算设置怎样设置(最后有图说明)。谢谢问题补充:图示中梁宽为400
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳选中板,可以在编辑钢筋的表里直接输入钢筋的长度等信息
2013-05-07 11:20:59
-
你好! 在计算设置里如下图红色框内设置,计算的结果就与设计的长度吻合了。
2013-05-07 13:40:02
-
分别可以用板负筋和跨板受力筋绘图计算,在属性中输入弯折长度即可
2013-05-07 13:51:53
-
1、单构件输入中直接计算。 2、绘图输入汇总后编辑钢筋处理。
2013-05-07 11:02:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看