-
造价机器 2014-08-19 12:53:37 | 山东省 安装 | 918查看 5回答
关于电缆终端头
住宅楼进户内照明箱的主电缆为YJV-5*16. 其终端头是套用2-696干包铜芯接头还是2-342压铜接线端子?有什么理由吗?这二者价格相差大约60%?问题补充:我知道电缆盒电线的区别,山东计价交底资料中也很明确的说压铜接线端子只适用于导线。但是现场我没有没有按照干包的要求做,只是压了铜鼻子,然后压线。审计只给压铜接线端子
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要是电缆就计干包终端头,电线才按端子。
2014-08-19 21:40:16
-
一般大于10mm2的采用干包接头,小于等于10mm2采用压铜接线端子。
2014-08-19 16:38:58
-
同意楼上的回答。
2014-08-19 21:03:10
-
住宅楼进户内照明箱的主电缆为YJV-5*16. 其终端头是套用2-696干包铜芯接头还是2-342压铜接线端子?有什么理由吗?这二者价格相差大约60%?
这是电缆与电线的区别呀!
电缆肯定要套用电缆头的子目了,根据地区差异小于10mm2的电缆套用的子目也是有差异的了!
电线大于10mm2的套用铜端子子目,小于10mm2套用端子板接线子目!
电缆与电线的差异肯定大了呀,二者之间的施工工艺区别太大了呀!
2014-08-20 09:22:52
-
住宅楼进户内照明箱的主电缆为YJV-5*16. 其终端头是套用2-696干包铜芯接头还是2-342压铜接线端子要看施工单位是否严格按标准图集中的电缆头制作安装样式进行施工,并且经过监理甲方验收。现场没有没有按照干包的要求做,只是压了铜鼻子,然后压线,审计只给压铜接线端子是正确的。
2014-08-20 22:24:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看