MEB箱(等电位连接箱)分出的扁钢-4*40与入户暖气金属管、入户排水金属管等连接时,套什么定额项?
MEB箱(等电位连接箱)分出的扁钢-4*40与入户暖气金属管、入户排水金属管等连接时,套什么定额项?算跨接,还是柱主筋与圈梁焊接,还是其他?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
MEB箱(等电位连接箱)分出的扁钢-4*40与入户暖气金属管、入户排水金属管等连接时,从接地箱到室内入户暖气金属管、入户排水金属管等敷设的接地母线敷设套“户内接地母线”定额子母,接地母线与“入户暖气金属管、入户排水金属管等连接”按连接“处”计算套“接地跨接线”定额子母。
2014-08-19 15:05:26
-
MEB箱(等电位连接箱)分出的扁钢-4*40与入户暖气金属管、入户排水金属管等连接时,套什么定额项?算跨接,还是柱主筋与圈梁焊接,还是其他?
这个应该是可以套室内接地母线的
2014-08-19 14:11:41
-
你好:-40*4的扁钢套室内的接地母线,与管道连接套接地跨接。
2014-08-19 14:23:46
-
套室内接地母线按装子目和接地跨接线子目。
2014-08-19 20:57:51
-
扁铁是室内接地母线,其与两端的连接是他的工作内容不能再算跨接。不过乙方套跨接也能虎过去,对此不明白的人太多。跨接只能是对两者没形成畅通的电气通路处用短导线连接,如两片法兰之间、桥架的两节之间、钢轨两节之间、防爆丝接电线管管箍两端间等。接地母线与跨接不能同计。
2014-08-19 21:35:33
-
MEB箱(等电位连接箱)分出的扁钢-4*40与入户暖气金属管、入户排水金属管等连接时,套什么定额项?算跨接,还是柱主筋与圈梁焊接,还是其他?
户内接地母线或者接地跨接均可,但两者只选其一,不得重复套用!可根据具体现场情况而定。