禅意 2014-08-19 15:58:29 | 河南省 安装 | 20077查看 5回答
动力线路和照明线路的区别
在建筑工程中,照明线路和动力线路有何区别?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在建筑工程中,照明线路和动力线路有何区别?
380V AC的一般是动力线路、动力线路不一定是380V AC; 220V AC的不一定是照明线路,照明线路一般是220V AC; 首先要看是何种类型的建筑: 如果是住宅、写字楼之类的建筑,一般都是分户计量,一般照明线路为主,普通插座和空调插座都属于照明回路,只有楼房的电梯、供水设备、小区的各种给排水设备、换热站设备等是动力回路; 如果是机关、企事业单位的办公楼之类的建筑,一般来讲办公室内的普通插座属于照明回路,而空调插座属于动力回路,但不绝对,主要是办公楼空调运行的时间比较集中,负荷大,所以常放在动力回路,另外电梯、集中开水器、中央空调及新风机组、水泵等都是属于动力回路 其实最好的方法是看有没有单独的动力配电柜(箱),没有动力配电箱肯定没有动力回路;再看内部的回路配置,一般配电柜(箱)对各个空开都有注明。 照明回路一般是220V AC,但是动力回路不一定都是380V AC,在民用中也常存在220V AC设备接入动力配电箱,比如上面提到的办公室内的空调插座;消防设备有消防电源,不使用动力回路; 另外、空调插座有少部分的380V AC的,三相四线制的,就是四极插座的那种,是属于动力,不过挺少见的,一般都是很大的会议室、大企业的调度、监控、控制室才有。2014-08-19 16:57:01
-
主要是使用用途不同,动力线末端连接的一般式设备,作用就是提供动力点,照明线路主要是为了照明和附属服务
2014-08-19 16:20:11
-
照明线路电压220v,动力线路电压380v以上
2014-08-19 17:09:24
-
同意二楼的回答。
2014-08-19 20:39:40
-
380V AC的一般是动力线路、动力线路不一定是380V AC; 220V AC的不一定是照明线路,照明线路一般是220V AC; 首先要看是何种类型的建筑: 如果是住宅、写字楼之类的建筑,一般都是分户计量,一般照明线路为主,普通插座和空调插座都属于照明回路,只有楼房的电梯、供水设备、小区的各种给排水设备、换热站设备等是动力回路; 如果是机关、企事业单位的办公楼之类的建筑,一般来讲办公室内的普通插座属于照明回路,而空调插座属于动力回路,但不绝对,主要是办公楼空调运行的时间比较集中,负荷大,所以常放在动力回路,另外电梯、集中开水器、中央空调及新风机组、水泵等都是属于动力回路 其实最好的方法是看有没有单独的动力配电柜(箱),没有动力配电箱肯定没有动力回路;再看内部的回路配置,一般配电柜(箱)对各个空开都有注明。 照明回路一般是220V AC,但是动力回路不一定都是380V AC,在民用中也常存在220V AC设备接入动力配电箱,比如上面提到的办公室内的空调插座;消防设备有消防电源,不使用动力回路; 另外、空调插座有少部分的380V AC的,三相四线制的,就是四极插座的那种,是属于动力,不过挺少见的,一般都是很大的会议室、大企业的调度、监控、控制室才有。
2021-10-21 10:36:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看