• 雨水管要做闭水试验吗

    问了同事,说雨水管400以内不要做,查了网上说都不要做的,有的都做的,到底要不要做,有规范或依据吗?江苏地区的小区雨水管工程
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    雨水管网也需要做闭水试验的。

    2014-08-19 19:11:58 

  • 一般的雨水管道不需要做闭水试验,而污水管道必须做闭水试验

    2014-08-19 19:38:05 

  • 你好 雨水管属于无压管道,只做闭水试验,不做其他的压力试验

    2014-08-19 19:20:38 

  • 雨水管必须做闭水试验。GB50242——2002有明确规定。

    2014-08-19 21:22:55 