孤星浪子 2014-08-20 09:43:42 | 山东省 土建 | 7987查看 3回答
脚手架的水平网搭设规范问题
外墙双排架一般都是这样搭设的:离墙30公分后搭设双排加,间距1.2米,,双排架距墙边共1.5米,而搭设水平安全网时,一般只在双排架中间搭设也就是说只有1.2米的宽度,而没有搭设到墙边. 定额中的计算规则水平安全网是按1.5米宽计算,而实际搭设时距墙正好是1.5米,我就想问一下脚手架的搭设有没有规范规定,水平安全网必须要搭设到墙边,不能留死角,而现场的施工都是只搭的双排间中间的部分. 我的问题是:定额的1。5米宽度是考虑到搭到哪里?第二:他们只搭设双排架的宽度范围是否符合规范?急求高手解答!为盼!!!附上规范说明更棒!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
外墙双排架一般都是这样搭设的:离墙30公分后搭设双排加,间距1.2米,,双排架距墙边共1.5米,而搭设水平安全网时,一般只在双排架中间搭设也就是说只有1.2米的宽度,而没有搭设到墙边. 定额中的计算规则水平安全网是按1.5米宽计算,而实际搭设时距墙正好是1.5米,我就想问一下脚手架的搭设有没有规范规定,水平安全网必须要搭设到墙边,不能留死角,而现场的施工都是只搭的双排间中间的部分. 我的问题是:定额的1。5米宽度是考虑到搭到哪里?第二:他们只搭设双排架的宽度范围是否符合规范?急求高手解答!为盼!!!附上规范说明更棒!
你好:
1、首先你的第一条理解有点偏差。离墙30公分后搭设双排加,间距1.5米是合理的。定额也就计算了这个1.5m。而且你的这个离墙300也可以,规范应该是不大于0.4的立杆间距。2014-08-20 14:52:17
-
是考虑搭到外侧脚手架,符合规范的
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(
JGJ130-2001
)你可以在网上搜搜查看下
如果搜不到告诉我邮箱,给你发送
2014-08-20 14:57:27
-
施工单位搭设的是否规范不是你考虑的,你只要按照计算规范计算即可。造价审计中没有谁扣减脚手架费用的,这是个安全责任问题。搭设的规范与否那是施工单位的事情,假如你扣减了搭设不规范的费用,万一发生安全事故你是要承担法律责任的,因为你扣减了费用等于你认可了不规范的脚手架。
2014-08-20 15:35:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看