realfox@126.com 2014-08-20 10:16:51 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1254查看 1回答
关于暗柱纵筋钢筋绑扎搭接问题
该暗柱纵筋为12c12,层高为2.9,接头错开率50%,软件计算纵筋长度实际值为层高+38d,但查阅11g发现绑扎长度应该为26d*1.4或25*1.05*1.4d,请各位高手帮我看下到底是哪个地方算法有问题。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱纵筋为12c12,层高为2.9,接头错开率50%,软件计算纵筋长度实际值为层高+38d,但查阅11g发现绑扎长度应该为26d*1.4或25*1.05*1.4d,请各位高手帮我看下到底是哪个地方算法有问题。软件计算是正确的,软件根据工程设置的抗震等级,砼标号,钢筋级别,加抗震修正系数自动计算搭接长度。
2014-08-21 21:19:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看