tjfcrazy 2013-05-13 11:26:40 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1958查看 2回答
地下室剪力墙钢筋搭接问题
如图: 问题1:地下室剪力墙现场垂直方向钢筋没有搭接,都是一插到底,而软件计算的时候,有计算搭接,这样,每一条垂直筋都会多出一个搭接,钢筋计算结果会偏大。 问题2:剪力墙插入基础中,现场不设基础水平筋 ,而软件在计算的时候有水平筋。 请问以上两种情况应该如何修改软件设置,回答请附图,在此先谢了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室剪力墙现场垂直方向钢筋没有搭接,可以在剪力墙属性中纵筋构造修改为纵筋锚固就行。 剪力墙插入基础中,现场不设基础水平筋 ,可以在剪力墙属性计算设置中修改为0
2013-05-13 11:57:48
-
1,你可以直接在墙的属性里将纵筋构造设置搭接修改为纵筋锚固即可。 2,在计算设置里剪力墙里的22条墙在基础锚固区内的水平分布钢筋的排数2改为0即可。
2013-05-13 13:26:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看