圣西罗小球童 2014-08-21 10:26:24 | 山东省 安装 | 1347查看 2回答
请教一下这个消防报警系统图的问题
请教一下高手 1.图中消防报警回路为什么没有多线联动回路 2.图中说的1~2.3~10.11~机房层 各为一总线回路是指这每个总线回路一共需要三根线么? 3.图中报警总线出桥架标了两根线 为什么是两根 消防线路不是都串联的么问题补充:图中的蓝色实线是报警回路 蓝色虚线是电hua话回路 绿色是电源回路 红色是广播回路
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.图中消防报警回路为什么没有多线联动回路?报警和联动是两个系统,不是包含的关系。联动可以有可以没有。
2.图中说的1~2.3~10.11~机房层 各为一总线回路是指这每个总线回路一共需要三根线么?是分为三个总线回路,每个总线回路需要两根线,用的二总线。
3.图中报警总线出桥架标了两根线 为什么是两根 消防线路不是都串联的么?因为都是二总线,一根电源线一根信号线,所以两根线。不是串联,是手拉手式的并联方式。
2014-08-21 12:13:30
-
你好:如果没有消防泵、排烟风机等消防设备就不需要联动线回路。
请记住消防线路绝对没有串联的,都是并联的。
每个回路是2根线,只有2根线才能构成回路的。
2014-08-21 11:36:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看