圣西罗小球童 2014-08-21 16:02:17 | 山东省 安装 | 9746查看 2回答
消防报警里说明写的是二总线 那连接感温感烟探测器和消火栓是一根线还是两根线
如图系统竖向是两根线 平面图里连接探测器和消火栓按钮是几根线
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先二总线是指线的名称,不是两根线。你看看二总线对应的导线型号规格。
你这里的系统图设计是不规范的
截图中,连接感温感烟探测器的只需一根“信号线”就可以了
消防栓按钮需要一根信号线和一根控制线
消防报警按钮需要电 hua 线与信号线
GL是模块吗?模块只需信号线就可以了。
建议你看看规范的图纸了解各种设备所需的导线根数与种类。
2014-08-22 09:50:46
-
连接探测器和消火栓按钮都是两根线
2014-08-21 20:57:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看