小雨沙沙 2014-08-22 11:31:33 | 山东省 其他专业 | 587查看 1回答
消防报警的问题
消防报警的问题: 1.怎么通过消火栓按钮和启泵线ZR-kvv-6*1.5来启动消火栓泵?具体什么原理 2.强切模块和控制模块有什么区别?他两个有关系吗?什么地方用强切模块? 3.有哪本专业的书籍可以学习消防报警吗?问题补充:4.切换模块和强切模块是一回事儿吗?各用在什么地方? 5.到风机或水泵控制箱的多线控制线,到每个控制箱都是一个回路吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.它需要连接信号线、启泵和反馈、所以要要6*1.5
2、非消防电源都要用强切模块。比如强电控制箱、应急照明控制箱。
3、高规和建规、
4、切换模块一般用与广播、
5、必须是一个控制箱一个回路。
2014-08-24 08:38:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看