初学者 2014-08-23 08:54:04 | 山西省 安装 | 1381查看 1回答
水暖电安装问题
1、依据山西省定额计算规则, 使用地暖管采暖的工程中图中所标注的地暖管道尺寸中包括分集水器到平铺地暖管的那段垂直高度不? 2、依据山西省定额计算规则,分集水器子目中包括上面的阀门不? 3、电气中配电箱柜安装高度指的是距离建筑标高的高度还是距离结构标高的高度? 4、电气中的“FC”指敷设在本层地面内? 5、进出配电箱柜的管线长度如何计算预留长度/ 6\\、怎么计算客访对讲系统的管线?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、依据山西省定额计算规则, 使用地暖管采暖的工程中图中所标注的地暖管道尺寸中包括分集水器到平铺地暖管的那段垂直高度,是一个回路的总长。
2、依据山西省定额计算规则,分集水器子目中包括上面的阀门。分集水器子上面的阀门属于分集水器的附件。
3、电气中配电箱柜安装高度指的是距离建筑(地面)标高的高度。
4、电气中的“FC”指敷设在本层地面内。
5、进出配电箱柜的管线长度不需要计算预留长度,只有缆线才考虑预留长度。
6、客访对讲系统的管线按图纸系统图和平面图敷设计算管线工程量。保护管长度=水平尺寸+垂直尺寸,线缆长度=(保护管长度+线缆预留长度)*线(缆)根数。
2014-08-23 09:06:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看