drryy2 2014-08-23 17:34:18 | 河北省 土建 | 2774查看 2回答
框架结构中,填充墙200厚与100厚交接的位置施工中设构造柱吗
框架结构中,图纸说明中要求转角、丁字 、端头位置增加构造柱200*200mm,那么填充墙200厚与100厚交接的位置是否设构造柱呢?施工中做吗?有没有规定规范要求呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该设置构造柱。
2014-08-23 20:56:37
-
答:100厚墙与200厚墙处也要设置的,因为设计图没有注明不设置。
2014-08-23 22:43:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看