• 在板中钢筋时双网双向还是单网双向?

    架立筋是c6@250,架立筋还用设置吗,这里的架立筋是面筋吗?哪个钢筋时架立筋?如果是双网双向的话,上层钢筋网和下层钢筋网分别有哪种钢筋组成,最好是在我提供的图上标注出来,谢谢

    面筋

    架立筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    分布筋是c6@250,它是用来固定板上层支座钢筋的,要设置的,看看软件默认的是不是一样的,这里的分布筋不是面筋,但是是面层固定上层支座钢筋的,如果是双网双向的话,上层钢筋网和下层钢筋网分别有底筋XY方向、面筋XY方向钢筋组成。

    2014-08-25 19:19:03 

  • 楼板内配筋有:X向配筋+Y向配筋(有底部钢筋网也可能有顶部配筋网)------有负筋(长度一般为净跨1/3);当设计为双层双向配筋时如A8@150----表示有两层钢筋网配筋都是A8@150;另外负筋下部有分布筋

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2014-08-25 20:02:51 

  • 各板角负筋,纵横两向必须设置成网格状。

    是指板筋上部筋上各板角负筋纵横两向必须设置成网格状。主要起改善混凝土热涨冷缩的作用,作为温度筋使用。

    全部单向板、双向板的分布筋为圆6@250,是指板上部筋不贯通时(一般板中部),即不是双层双向筋,需填心作为板上部筋使用,以保护楼层预埋电器管线不受损坏。

    2014-08-26 08:30:41 