• 板受力筋和跨板受力筋问题。

    本来板是双网双向的L7@180的配筋。但是图纸上某些地方有跨板受力筋。我把跨板受力筋布置了以后,本身板双网双向的钢筋就布不上去了。而且跨板筋布置上去查布筋范围发现只有面筋部位有跨板受力筋。这导致布跨板筋的几块板都只有面筋一层钢筋+分布筋。这样没问题吗? 跨板受力筋可能双网布置吗?

    受力筋布置

    分布筋

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可能是你对图纸设计理解的问题;是否是未注明的板钢筋,为双网双向的L7@180的配筋。在已经注明了的板钢筋就不是按双网双向的L7@180的布置了。

    2014-08-26 08:22:05 

  • 跨板筋本身就是指面积,是不能双层布置的,你这图纸设计比较特别。一般都是有跨板筋和负筋的话,板都是单层钢筋

    2014-08-26 08:04:15 