饭啊几 2014-08-26 11:00:24 | 湖南省 土建 | 1660查看 5回答
地下室钢筋指标问题
23000m2,,算出来4000t钢筋 指标达到了170, 地上9栋房,6栋无地下室,另外3栋有板。。。 基础是400筏板基础,承台间满布暗梁 地下室层高4m问题补充:我可能说的不清楚,其中6栋房子没算建筑面积 但是顶板及基础算进整个地下室了,
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个有问题,不会这么高,一般在120KG左右,再仔细核对一下
2014-08-26 13:00:59
-
170是在所有地下工程中算是高的了,设计者就是那样做的,你也没办法,还是按图施工吧。
2014-08-26 13:35:32
-
有点高,如果只有 一层地下室的话,指标在90--110左右就差不多了,如果6#房子没算建筑面积的话,没有地下室的基础就是独立基础,估计指标都比较合理,你把其它6#独立基础钢筋量扣出来,再核一下指标。
2014-08-26 11:37:05
-
不可能有这么高,如果是别人算的,建议你自己重新算一遍。应该在120KG/每平方以内。
2014-08-26 14:08:02
-
指标是没道理的,或许这是个特殊建筑。
2021-04-07 04:02:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看