qianxun 2014-08-26 14:50:22 | 河北省 安装 | 1945查看 3回答
消防报警线路计算
就这个图而言 请问1、2、3这段区域内的线怎么计算呢?感烟探测器距离手动报警按钮距离是3m。 请老师们帮忙写下计算式。。我不是电气专业,现在需要计算线路工程量,不知道电路怎么接线 。老师们帮帮忙吧!急急急!谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
手动报警按钮距地1.4m。(层高-1.4+3)*2+6
2014-08-26 17:09:32
-
你好:设层高3米手报距地1.3米,则:(3-1.3)*2+2+3+6=14.4mi 。
2014-08-26 17:26:33
-
1、2、3这段区域内的信号线长度=水平长度+天棚距离按钮的垂直长度之和。
2014-08-26 17:25:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看