• 直径DN32以上的管道都要另外计算管道支架的重量吗?塑料支架也要算吗?

    直径DN32以上的管道都要另外计算管道支架的重量吗?给水采用的是PPR管热熔连接,支架采用的是PPR塑料支架。排水管采用的是PVC管材,支架采用的是塑料的,这些支架也要算吗,怎么算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     四、本章(给排水)定额不包括以下工作内容:

        1.室内外管道沟土方及管道基础,执行《建筑工程预算定额》。

        2.管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作、安装,按本册相应项目另行计算。

        3.过墙、板如采用防水套管时,应执行第六册相应子目。

        4.室内外各类管道支架及托钩的制作安装,按本章“管道支架制作安装”项目另行计算。

        5.本章“成品管卡安装”项目,适用于随各类管道配套供应的成品管卡、扣座的安装。

        6.本章定额未包括预留管槽及管槽内填充保温材料等项目,发生时按设计要求另计。

        7.各类管道安装项目工作内容中,均不包括预留孔洞、(打)堵洞眼、(剔)堵管槽,应按本章附

      属项目相应子目另行计算。

    管道支架如果是现场制作安装的钢支架按一般管道支架制作安装

    成品管道支架按成品管卡安装定额执行

    2014-08-27 04:04:03 

  • 钢管32以上的要计,塑料管不计支架

    2014-08-27 07:17:22 

  • 直径DN32以上的管道都要另外计算管道支架的重量并套定额,这个是指给排水、采暖、燃气工程中的钢管管径>DN32的管道要单独计算管道支架的制安。

    塑料给水、排水管道不需要单独计算支架,因为塑料管道支架在定额内已经综合考虑了制安费用。

    2014-08-27 07:33:09 

  • 各地会有不同,建议你看看当地定额说明,或工料机有没有含支架

    一般给水管道:DN32以下的钢管(注意只是钢管)不计算支架。其它的都要计算。

    排水管道:所有排水管道都不用计算。

    2014-08-27 10:35:31 

  • 陕西定额安装第八册的给排水采暖管道子目中已经包含了支架,不得另计。

     

    重量


    2014-08-27 13:49:07 