夜行落叶 2014-08-27 00:09:43 | 河南省 安装 | 629查看 5回答
老师们好,我想问一下给排水专业上的排水
排水立管穿楼板设阻水圈,是每个立管,包括比如地漏,大便器,小便器,下面的排水管么?还是不包括卫生器具下的管子呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不包含洁具下的管子
2014-08-27 07:34:09
-
排水立管穿楼板设阻水圈,是指排水主立管需要设阻火圈,其它如地漏,大便器,小便器,下面的排水管均不需要。
2014-08-27 07:36:30
-
排水立管穿楼板设阻火圈正常是指管径大于等于100的排水立管在楼板下安装阻火圈。如果是阻水圈则包括所有出地坪上的管道,在地坪上管根四周用砼浇筑比地坪高的环形。
2014-08-27 07:46:31
-
就是排水立管上设阻火圈,其它的不用
2014-08-27 10:51:10
-
这个是指主立管上要设阻水圈,其他地方不用。
2014-08-27 13:41:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看