13****@qq.com 2014-08-27 14:57:11 | 河北省 安装 | 1254查看 2回答
从配电箱出来的管PC20穿BV-4*2.5mm2,但是图纸说明上写的和这个不同。
从配电箱出来的管PC20穿BV-4*2.5mm2,但是图纸说明上写着4~6根2.5mm2的照明线路穿PC25的管,应该按哪个计算呢,说明还是按从配电箱引出的计算呢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按从配电箱引出的PC20计算
2014-08-27 16:48:34
-
你好:应该安装图纸的说明计算,4~6根2.5mm的照明线路穿PC25的管。
2014-08-27 17:12:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看