图纸说明与配电箱引出配管不同。
从配电箱出来的管PC20穿BV-4*2.5mm2,但是图纸说明上写着4~6根2.5mm2的照明线路穿PC25的管,应该按哪个计算呢,说明还是按从配电箱引出的计算呢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:按图纸的说明计算。