fengqingle520 2014-08-28 13:42:54 | 北京市 安装 | 3264查看 4回答
电缆耐压试验
电缆耐压试验:十一、在同一地点测试多条电缆,每增一条时定额乘以0.6系数。 如三条电缆: 子目14-38*1 子目14-38*0.6 子目14-38*0.6*0.6 这样套三次对吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一条电缆14-38
第二条电缆14-38*0.6
第三条电缆14*38*0.6
2014-08-28 13:54:13
-
第一条电缆14-38 工程量1根。
第二三条电缆14-38*0.6 工程量是2根。
2014-08-28 16:42:36
-
你好:没有见到定额和详细的说明,但感觉到第三条时就有些不合适了,如果这样计算下去0.6*0.6·······*n个后不是就没有工程量了,个人理解应该是子母14-38*0.6*n(电缆的实际根数),仅供参考。
2014-08-28 13:56:12
-
电缆14-38*0.6 *3
2014-08-28 14:45:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看