jocelyn 2014-08-28 16:24:53 | 河北省 安装 | 3986查看 2回答
YDF-ZR-YJV-4*150+1*70/4*25+1*16
YDF-ZR-YJV-4*150+1*70/4*25+1*16这是两种型号电缆吗?套定额是分开两种电缆分别套取定额吗?两种电缆的工程量的工程量是相同的吗? 这是安装算量算出来的电缆,输到同一个回路里计算出工程量却不相同。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳YDF-ZR-YJV-4*150+1*70/4*25+1*16这是一种型号两种规格的电缆,套定额是分开两种电缆分别套取定额。两种电缆的工程量的工程量不一定是相同的,工程量要根据图纸计算。
2014-08-28 16:57:58
-
你好:这是预分支电缆,4*150+1*70是主电缆,4*25+1*16是分支电缆,它们的工程量是不同的,都要单独计算分别套用相应规格的电缆敷设子母。
2014-08-28 16:32:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看