排水铸铁管疑问
施工说明上说排水管道及压力排水管道采用离心排水铸铁管,阀门及需拆卸部位采用法兰连接,其它部位:采用承插式离心排水铸铁管橡胶圈接口。 这句话如何理解,阀门及需要拆卸部位采用法兰连接,那别的地方用橡胶圈接口,是哪种连接方式是不锈钢卡箍连接?还是别的,地下室不大会用不锈钢卡箍连接,那这种铸铁管又是哪样子的,是本身带法兰还是没有带后期用法兰片连接的。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
排水管道应该是A型柔性接口。压力排水用排水管好像不合适。铸铁管上安装阀门无法安装,铸铁管上带的法兰和阀门上的法兰不是一样的。
2014-09-03 07:11:29
-
你好,施工说明想要表达的是,在阀门及需要拆卸部位用法兰短管连接,可以安装阀门及拆卸,至于其余地方,就是管道直接连接的地方,用胶圈连接,你说的离心铸铁管就是离心球墨铸铁管,不过在地下室可以与设计商量可以采用焊接钢管或镀锌管施工,如果在室外,就要采用此排水管。
2014-09-03 07:56:25
-
铸铁管道没有耐压指标要求,他和阀门无法连接,用做压力排水管道是不合适的。你还是问问设计吧
2014-09-03 07:25:10
-
下图;一种为承插连接铸铁管,一种为法兰连接铸铁管;
2014-09-03 07:25:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看