框架梁要求伸入短肢墙外边锚固的问题
设计图如下,框架梁的纵筋要求伸入短肢墙内外边线锚固,如果两边都有梁要求贯通设置,以前我问过梁只是画到墙边,但是这样梁的纵筋就不能锚固到墙对边了,求解这种情况怎么处理比较省事,因为我这全是这种墙和梁( >﹏<。)~呜呜呜……
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有什么好办法,只能汇总计算后增加角筋的长度,还要增加箍筋数量,箍筋到时可以放在原位标注的表格里增加(按附加箍筋处理,计算出需要增加的根数。)
2014-09-04 15:34:48
-
问题补充:200*1300(短肢剪力墙 宽*长)两边有暗柱200*400(框架梁支座hc=1300;hc=400怎没取)
-
用梁的角筋伸入短肢剪力墙中代替暗梁,但只有角筋伸入,箍筋和腰筋不伸入,把梁整个延伸过去箍筋和腰筋的量就算多了,打断成两根梁只输入角筋,又多了锚固,软件中怎么处理。
-
用梁的角筋伸入短肢剪力墙中代替暗梁,但只有角筋伸入,箍筋和腰筋不伸入,把梁整个延伸过去箍筋和腰筋的量就算多了,打断成两根梁只输入角筋,又多了锚固,软件中怎么处理。
-
请教一下,在剪力墙结构中,一2跨框架梁中间有一字剪力墙或者L型剪力墙,剪力墙两端均有暗柱,这时候框架梁在这根剪力墙上以暗柱还是墙为支座呢,如果一暗柱为支座,那么一那边的暗柱为支座呢?