• 筏形基础设置变截面构造筋处理

    主楼筏形基础与裙楼抗水板设置为45°变截面后,筏形基础侧面构造筋为什么会变成主楼筏板基础主筋,怎么才能设置成图纸所要求的侧面构造钢筋?

    设置变截面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    单独布置两处的筏板、布置各自的钢筋信息,然后设置筏板变截面就可以了。

     

     

    主筋

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

     

     

     


    2014-09-09 09:53:11 

  • 主楼筏形基础与裙楼抗水板设置为45°变截面后,筏形基础侧面构造筋为什么会变成主楼筏板基础主筋,怎么才能设置成图纸所要求的侧面构造钢筋?

    答:最好的方法是设置筏板边坡的方法。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    设置变截面

     

    主筋

     

    2014-09-09 10:24:02 