42****@qq.com 2014-09-09 21:20:03 | 河北省 其他专业 | 3645查看 5回答
电渣压力焊连接,变截面能否连接。
如:剪力墙竖筋,地下二层直径为14,地下一层直径为16,能焊接吗?哪儿能查到规范。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋小变大可以焊接,但是钢筋直径的规格不得超过两个规格;将接头位置下移
2014-09-09 21:49:54
-
14与16的钢筋可以用电渣压力焊焊接的,施工规范规定,电渣压力焊接不同直径,最大不能超过2级.
2014-09-10 06:08:12
-
你好:剪力墙竖筋,地下二层直径为14,地下一层直径为16,能焊接吗?肯定不能。如果地下二层是直径16的,地下一层是直径14的可以电渣压力焊连接。因为规范要求了当柱子的上层主筋直径大于下层时,连接点应该是移至下层去连接。
2014-09-10 07:18:47
-
可以焊接,钢筋错位不超过2mm
2014-09-11 21:09:51
-
变截面可以焊接,径差不的大于7mm,在第五版施工手册上面有
2014-09-15 16:45:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看