太阳雨 2014-09-10 17:13:48 | 河南省 安装 | 1826查看 2回答
关于配电箱的几个疑问
1、如图1和2,配电箱中有这两个符号,我想问下是不是代表配电箱接地的形式,两种接地有什么区别?配电箱安装已经包含了防雷接地,是不是这一部分不用计算? 2、如图3,系统图中标注的位置,需要引到漏电检测探测器,这一部分需要计算么,貌似系统图没显示用什么线连接 3、如图4,下边的配电箱是1ALE1,1ALE1为双电源配电箱,1ALE1和2ALE1如图连接,我想问下1ALE1和2ALE1是什么关系,这样设计有什么好处么,计算的时间,按照标注的正常计算么
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图1,2中的2个符号PE为接地线排,N为零线排。图3,加一信号模块,信号线引至消防联动机房。图4,双电源切换箱,1ALE1和2ALE1分别为1层双电源照明切换箱及2层双电源照明切换箱,电源从一层箱串接至2层双电源切换箱。
2014-09-10 20:06:39
-
如图1和2,配电箱中的PE为接地排,N为零线排。图3中是漏电报警器,需计算的,每个配电箱内的漏电报警器用导线串联后引至漏电报警主机,正常情况是一个单独的系统。图4按照系统图计算就好了,1ALE1和2ALE1都是双电源箱,2ALE1的双电源由1ALE1的双电源开关前端引入。
2014-09-11 12:49:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看