小张 2014-09-11 17:26:41 | 陕西省 安装 | 1218查看 3回答
配线配管的计算
在强电系统图中N1 照明BV-3*2.5-PC20-CC,,在照明平面图中N1照明线路标明的有三根线,有四根线,到开关这段线路未标明,我一般是这样计算的,标明的按平面图中计算,没有标明的按系统图中的BV-3*2.5计算,到单联开关这段按两根线计算,到双联开关按三根线计算,不知道这样算,还有线管,是不是要按照设计说明的配管
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你计算的正确,配管是要按照设计说明配。
2014-09-11 19:56:44
-
理解和计算没有问题的,但是需要注意导管口径,一般设计都有一个说明,建议楼主查阅后确认。
2014-09-12 08:20:04
-
你的理解和计算方法是正确、合理的,就是这样计算。
2014-09-11 19:56:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看