背着十字架的狼 2014-09-12 09:15:37 | 北京市 安装 | 6483查看 1回答
单联双控、双联双控、三联双控、四联双控、五联双控开关中垂直配管中穿几根线,和灯具连接的水平配管中又穿
单联双控、双联双控、三联双控、四联双控、五联双控开关中垂直配管中穿几根线,和灯具连接的水平配管中又穿几根线? 这和系统图中表示的WL1回路BV-(3*2.5)或者是BV-(4*2.5)有关系吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
单联双控开关需要穿三根线、双联双控开关需要穿五根线、三联双控开关需要穿七根线、四联双控开关需要穿九根线、五联双控开关中垂直配管中穿十一根线,和灯具连接的水平配管中 需要和开关工作原理 相符合; 这和系统图中表示的WL1回路BV-(3*2.5)或者是BV-(4*2.5)有关系的呀;
2014-09-12 10:38:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看