• 柱帽与板受力筋交界处如何减扣?

    我的柱帽的详图上面显示与板交界处,板的受力筋的底筋没有了,那么面筋是平面图上的7C20(2000)吗? 这种情况怎么绘制呢? 我现在是整板布置了受力筋,钢筋三维里面钢筋通过柱帽处是不予扣减的,请问怎么处理好?

    整板布置

    板受力筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱帽属性里边下拉可以调整扣减板筋与否,根据设计设定的。您描述的7c20(2000)是属于柱顶部水平向的加强钢筋。建议您属性其他钢筋找到直线钢筋构造直接输入钢筋信息和长度根数OK了,反正达到计算量之目的OK了

    2014-09-14 08:48:23 

  • 答:这样复杂的柱头柱帽,用单构件输入法处理吧。特殊的构件,软件不可能自动扣减的,在自己另行设置的。