啊HUANG 2014-09-14 23:25:50 | 广东省 安装 | 2523查看 6回答
(急急急急急)关于压力表和DN150试水阀套价
请问在消火栓管道上的压力表,清单的编制可以按水表,定额套价可以按螺纹水表套价吗??? 还有喷淋管道上单独的DN150试水阀可以可以用什么清单还有定额。急急急!!!!!!!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问在消火栓管道上的压力表,清单的编制可以按水表,定额套价可以按螺纹水表套价吗???
回复:清单选择无所谓,只要项目特征描述清晰即可,但是定额不能选择水表,应该选择压力表就地安装子目;
还有喷淋管道上单独的DN150试水阀可以可以用什么清单还有定额。急急急!!!!!!!
回复:清单回复同上,定额子目根据其连接方式选择第六层相应子目;
提示:喷淋试水阀很少有设计DN150的,建议咨询查看图纸。
2014-09-15 08:17:27
-
请问在消火栓管道上的压力表,清单的编制可以按水表,定额套价可以按螺纹水表套价吗???还有喷淋管道上单独的DN150试水阀可以可以用什么清单还有定额。急急急!!!!!!!
回复;
1,消火栓管道上的压力表,清单的编制不适宜按水表,定额套价也不可以按螺纹水表套价
2,喷淋管道上单独的DN150试水阀可以用阀门安装清单,还有定额。
2014-09-15 09:37:35
-
压力表有专门的定额 在第十册定额里有压力表 试水阀可以套阀门安装的定额
2014-09-15 10:01:04
-
1.压力表有相应的子目,在自动化控制仪表安装工程--过程检测仪表---压力表。
2.喷淋管道上的试水阀大多是DN25,没有选用DN150的,口径太大,费水不说,排水也困难。套阀门子目。
2014-09-15 10:36:06
-
可以按照螺纹水表套价,DN150试水阀可以用阀门清单套相关阀门定额。
2014-09-15 07:57:17
-
在消火栓管道上的压力表,清单的编制不能按水表,定额套价不能按螺纹水表套价,应该套《自动化及仪器、仪表安装》册“压力表 就地安装”定额子母。
还有喷淋管道上单独的DN150试水阀可以用“阀门”清单及定额。
2014-09-15 08:13:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看