tiankaiyu 2013-04-28 17:23:01 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2377查看 4回答
关于基础插筋的问题~~~~
1:柱纵筋伸入基础锚固形式 分为角筋伸入基础弯折和全部纵筋伸入基础弯折 图中这个应该是哪个?(我觉得应该是角筋伸入基础弯折,全部伸入基础弯折的话应该都能显示出来吧) 2:插筋构造中设置插筋和纵筋锚固上的计算有什么不同,基础插筋和上部纵筋不是锚固在一起的吗。。那插筋的信息就是纵筋的信息还是深入基础锚固钢筋的信息
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:全部深入基底弯折100。见11g101图集中的说明。只有当基础厚度达到一定的标准时,才会出现角筋深入基底弯折,边筋锚固的情况。见图一。 2:设计插筋:露出基础层基础钢筋和柱子钢筋有搭接。实际施工是这样。这种情况用在基础层上部有柱子。 纵筋锚固:一层柱钢筋直接插入基础底,在基础层里面没有搭接,这种情况用在基础层上面没有柱子,多用在钢结构中,类似柱墩。 不知道这样说你能不能明白。附图你看一下。图2是设计插筋,图三是纵筋锚固
2013-04-28 17:34:27
-
赞成1楼的观点
2013-04-28 22:04:07
-
要先看结构总说明是怎么要求的,必须按照设计要求设置。从图中看基础层不是很厚,应该选择全部伸至基础底部弯折。 设置插筋和纵筋锚固是指如果在基础层设置搭接就要选择设置插筋,如果基础层不设置搭接直接到首层在设置搭接就选择纵筋锚固。还有就是如果在某层钢筋发生变化就需要选择设置插筋,还要选择插筋的钢筋级别、直径。多看一下千赢官网首页登录入口的视频教学,逐步就会操作了。
2013-04-28 17:34:30
-
1.根据你截的图只是角筋锚固(图纸中有特别标注或者设计说明中有特别说明除外) 2.露出基础层基础钢筋和柱子钢筋有搭接的就设置砌体加筋,二次浇筑的构造柱或者楼梯柱采用纵筋锚固即可
2013-04-29 17:43:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看