路人甲 2014-09-16 11:14:07 | 江苏省 安装 | 2725查看 4回答
消防启泵线
请问下!这个是地下车库的图纸 系统图上面的气泵线是K2:ZCNH-KVV-4*2.5 平面图上是ZCNH-KVV5*1.5 ,但是平面图上有一段线到AFX的线 标准的是K2线。请问下 是否 K2 标注的那段线按4*2.5计算 其他的气泵线 还是按平面图5*1.5的计算
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图中消火栓直接起泵线就是平面图图中的蓝色线是5*1.5的,4*2.5的是压力开关的起泵线。
2014-09-16 16:47:25
-
K2,K4线型不是标注的很清楚,按照系统图算就行了
2014-09-16 16:46:23
-
觉得表述的乱,你发的系统图上的K2:KVV5X2.5 K4:KVV4X2.5 ,能重新描述一下吗
2014-09-16 16:49:02
-
对图纸有疑问的,最好直接咨询设计人员解决设计不清的问题。
2014-09-16 17:13:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看