逆风 2014-09-16 11:59:01 | 河南省 安装 | 7439查看 1回答
同一交流回路电线应穿同一金属导管内,管内电线不得有接头
电气验收规范中“同一交流回路电线应穿同一金属导管内,管内电线不得有接头”,这句话说明的意思是在管子中间加接线盒分线也不可以吗? 如在地下车库中中间的应急疏散照明灯上方顶板处加接线盒后下去一根立管,在顶板接线盒处分两路线不可以吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这句话说明的意思是在管道内导线不允许有接头,在管子中间加接线盒分线是可以的。
如在地下车库中中间的应急疏散照明灯上方顶板处加接线盒后下去一根立管,在顶板接线盒处分两路线是可以的。
2014-09-16 14:28:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看