盖盖虫 2014-09-17 09:40:33 | 广东省 土建 | 1377查看 1回答
关于板负筋问题
1、如第一张截图所示:如果板钢筋为双层双向,然后图纸中有附加钢筋c8-200,那么这时的附加钢筋用板负筋布置,那么这时的板负筋需要布置板分布筋吗? 2、我还想问:双层双向的板钢筋如果没有附加钢筋,那么我可不可以理解成:所有设计板钢筋为双层双向钢筋不需要布置板负筋(我知道设计院有负筋的地方会画出来)? 3、如第二张截图所示:如果一块板四周都有板负筋、跨板受力筋布置,板钢筋为单层单向钢筋布置,那么这时需要布置板分布钢筋吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、如第一张截图所示:如果板钢筋为双层双向,然后图纸中有附加钢筋c8-200,那么这时的附加钢筋用板负筋布置,那么这时的板负筋不需要布置板分布筋了,因为板顶有了双向的受力筋了。
2、我还想问:双层双向的板钢筋如果没有附加钢筋,那么我可不可以理解成:所有设计板钢筋为双层双向钢筋不需要布置板负筋(我知道设计院有负筋的地方会画出来)?你的理解是正确的。
3、如第二张截图所示:如果一块板四周都有板负筋、跨板受力筋布置,板钢筋为单层单向钢筋布置,那么这时需要布置板分布钢筋吗?板面部没有受力筋的地方用分布筋布置。你在计算设置里定义一下,软件会自动考虑是否计算的。
2014-09-17 11:16:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看