苹果汷の贵族 2014-09-17 10:40:37 | 陕西省 安装 | 2563查看 2回答
气体灭火管线计算
问题:1、看系统图从灭火控制器出来2回路,分别是6根线和13根线,这里我的理解是:6根线出来是单独敷设3根管,每根管内穿2根线给烟感(信号线)、声光(电源线)等。 2、这13根线从系统图看是分2根线给气体指示灯,2根给紧急启停按钮,另外的7根线是给气溶胶。请问这管怎么分配?穿的是什么线?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、系统图从灭火控制器出来2回路,分别是6根线和13根线,是:6根线出来是单独敷设3根管,每根管内穿2根线给烟感(信号线)、声光(信号线)。 2、这13根线从系统图看是分2根线给气体指示灯,4根给紧急启停按钮,另外的7根线是给气溶胶。穿线管分3条回路分别是:气体指示灯、紧急启停按钮,气溶胶,穿的都是信号线ZR-RVS 2*1.5或ZR-BV 1.5。因为从控制器出线应该都是信号线,只有从UPS电源出线才是电源线。
2014-09-19 06:41:52
-
1、看系统图从灭火控制器出来2回路,分别是6根线和13根线,这里我的理解是:6根线出来是单独敷设3根管,每根管内穿2根线给烟感(信号线)、声光(电源线)等。是这样的,理解正确。
2、这13根线从系统图看是分2根线给气体指示灯,2根给紧急启停按钮,另外的7根线是给气溶胶。这管分3路,一路为指示灯,一路启动按钮,一路为气溶胶。导线看图。
2014-09-17 13:32:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看