1093409958@qq.com 2014-09-18 19:18:05 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 843查看 3回答
关于地下人防的问题
钢筋算量里面大家人防框架是怎么画的,1.是否是用人防框架墙构件画的?2.可否用墙、梁、柱等构件拼凑画人防洞口?3.如果用墙、梁、柱等构件拼凑的画,那么导入到图形算量里面算抹灰量的时候,用梁画的人防洞口上部结构的抹灰怎么算?抹灰面构件是不可以直接布置在梁上的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有专门的人防门框墙建模的,如果你的软件里没有,你可以更新版本在使用的
2014-09-18 20:14:44
-
人防门是特殊的构件,如果说图示钢筋构造信息符合人防门节点形式的尽量选择相应的人防门节点。如果说人防门节点形式不符合设计图示,我认为可以按照您采用墙、梁、柱组合来实现。需要注意的二者规范要求是有区别的,调整一下,算量准确不少算即可。
2014-09-19 08:32:26
-
你可以用人防门洞设置计算钢筋,导入图形以后修改为框架梁就可以了。
2014-09-19 09:07:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看